天浩环保-一体化净水设备厂家
自来水厂全套净水设备源头工厂一站购齐,节省20%采购成本
咨询热线:穆经理
135 7180 8516
当前位置:首页 > 技术资讯 > 水处理工艺技术 > 次氯酸钠发生器会爆炸吗?发生爆炸又是什么原因导致的?

次氯酸钠发生器会爆炸吗?发生爆炸又是什么原因导致的?

2022-07-30 13:29:532,345天浩环保水处理工艺技术

《次氯酸钠发生器会爆炸吗?发生爆炸又是什么原因导致的?》全文共1250个字,预计阅读时长5分钟。主要讲述:次氯酸钠发生器会爆炸吗?答案是肯定的。次氯酸钠发生器是一种是电解盐的设备,按照规范要求使用不会有危险,但出现现场氢气泄漏,空间密闭,就会造成使用不当爆炸。在食水溶液中,氯化钠和水电离,...

次氯酸钠发生器会爆炸吗?答案是肯定的。

次氯酸钠发生器是一种是电解盐的设备,按照规范要求使用不会有危险,但出现现场氢气泄漏,空间密闭,就会造成使用不当爆炸。

次氯酸钠发生器

在食水溶液中,氯化钠和水电离,存在Na+、H+、 OH-和CL-四种离子。电解时,在阴、阳电极分别发生下列反应:

阴极:2H++2e=H2↑

阳极:2CL–2e = CL2↑

在溶液中:CL2 + H2O = HCLO + HCL

NaOH + HCLO = NaCLO + H2O
NaOH + HCL = NaCL+ H2O

电解总反应式为:NaCL + H2O→(电解)NaCLO + H2↑

由电化学反应式可知,在次氯酸钠发生器运行时,除生成次氯酸钠外的同时也生成氢气,其不安全方面就在于对氢气的处置不当。

氧气为无色、无味的可燃气体,在空气中的自燃点为510℃。氢气和空气混合气的爆炸(体积百分比)下限为4.0%,上限为75.6%,遇火星、热源即发生爆炸。

对于每小时产生180g次氯酸钠发生器,电解1h产生的氢气量为4.8g,在标准状况下的体积为 53.8L。

一些次氯酸钠发生器在运行过程中,产生的氧气逸散在电解食盐间内,在门窗关闭,通风不好的情况下,形成爆炸混合气浓度的可能性也是存在的。对于高3.6m,面积为15㎡的电解食盐间内,如安装一台每小时产生500g次氯酸钠发生器,通风不好时连续电解15h产生的氢气就可与房间里的空气形成爆炸下限浓度。

次氯酸钠发生器爆炸的条件

1、环境温度、气温、电解温度、次氯酸钠消毒液温度。主要热源是电解盐水发热、环境温度热源、火机、烟头、电火花等。

2、可燃气体浓度,这里主要是指电解盐水时在阴极产生的氢气浓度。浓度最高的依次是电解槽、储药箱、加氯间房间,因此爆炸源可能是电解槽、储药箱,也可能是整个房间。

3、有混合氧气,大气中存大于大量的氧气,电解槽内应充满液体,防止空气进入从而减少氧气量。

4、有密闭的空间,如电解槽、储药箱。

如果同时达到温度、浓度、氧气、空间密闭几个条件,就可能产生爆炸。

次氯酸钠发生器对电解食盐间的要求

1、电解食盐水属于甲类生产,电解食盐间的防火应按一、二级耐火等级设计,屋顶内表面为平面 结构,使散出的氢气不会集聚在死角形成爆炸混合气。

2、屋顶部应装设自然风帽或通风天窗,使氢气能从高处通风装置逸出。

3、在门、窗设计时,通向室外的应向外开,通向休息间的门应向电解食盐间内开;通向室外的 门窗数量应满足防爆泄压面积>0.2㎡/m³的规定,与邻室相隔的墙上不得开设窗户。

4、室内照明,电气开关采用防爆型。

对运行操作的要求

1、操作人员必须先经过安全教育和培训,了解次氯酸钠发生器的构造、原理,掌握正确操作方法,严格执行不将烟火带入电解间,房间保持良好通风等安全规定。

2、控制盐水浓度、流量、电流在正常值范围内,盐水浓度过高或电流过大使电解生成的氯气不能全部溶解,在电解液中逸出,氢气与氯气的爆炸混合气即使没有空气和火源,只要遇到光照就会发生爆炸。

3、注意防触电事故发生,设备应有良好的漏电保护装置,设备间也可根据情况安装避雷针,邻近周围外环节应无火源。